标题:
220V电压试380V电动机用什么方法
[打印本页]
作者:
杨均
时间:
2010-4-29 14:36
标题:
220V电压试380V电动机用什么方法
请问高手220V电压试380V电动机是用什么方法
作者:
新德家电维修
时间:
2010-4-29 14:40
功率不大的话,可以加电容试一试,大的没有办法
作者:
黄大胜
时间:
2010-5-8 23:09
看着有些糊涂,现在的动力电路都是380V了,不是脑筋急转弯吧?空载是没问题的。
作者:
崇敏
时间:
2010-5-8 23:33
1千瓦是47UF.............................
作者:
渔夫
时间:
2010-5-9 18:31
加电容试试 电动机千瓦数乘以0.007
作者:
电deshize
时间:
2010-5-9 18:57
我维修电机一般都不试转,确认接线正确,侵漆以前,做一下耐压试验。春节期间我维修的45kw电机,一般的电源容量是受不了的!
作者:
xiaojin1
时间:
2010-9-12 16:40
只有加电容,还是要小电机。
作者:
大生
时间:
2010-10-7 19:27
同意一楼的说话小电机还行大功率的就不行了!
作者:
新飞机电维修
时间:
2010-10-16 09:42
如果三相都是220伏,可改电机接法一试。
作者:
龚晓军
时间:
2010-10-17 14:27
要么加个变频器。变频器的输入电压是220v.
作者:
元春
时间:
2011-1-6 12:47
把三相绕组改成单相绕组,也就是接成单相的主副绕组的形式,在副绕组上接上电容一试。
作者:
szp53212
时间:
2011-1-6 20:53
本帖最后由 szp53212 于 2011-1-7 18:34 编辑
三相电机单相运行时电容的选择
如电网容量允许,几千瓦的三相电机可改为单相运行,但电机的功率将有所下降,三相电流不平衡性加剧,易引起电机过热。
一、直接并入电容移相法
1、单值电容
电容容量可以按下表来选。
2、双值电容
Y接时:
C2=(2~3)C1(μF),Uc=1.15U(V)
△接时:
C2=(2~3)C1(μF),Uc=1.15U(V)
IN:电动机额定电流(A),U:单相电源电压(V),C1:运行电容(μF),C2:起动电容(μF)。
以上两种方式区别:如空载起动,则采用单值电容,如带载起动,则采用双值电容,其中C2为起动电容,K为开关,电机起动后,当转速接近额定转速(约80%)时,需立即将K断开。
二、电感电容移相法
C:运行电容(μF),U:单相电源电压(V),ψ=arccosφ,cosφ是电动机功率因数,S:三相视在功率(VA),ω=2πf。
注意:电动机视在功率S和cosφ应随负载的变化而变化。
三、拉开式电容移相法
C1:运行电容,C2:起动电容
IN、UN:电动机额定电流,额定电压;
cosφ:电动机功率因数
C2=(1~4)C1(μF)
Uc=2.2U=2.2×220=484V,应不小于600V
运行电容选用耐压较高的聚丙烯电容器,油浸式纸介电容器或密封式蜡浸纸介电容器。起动电容器采用专用电解电容器。
作者:
音响电器
时间:
2011-1-8 19:28
电机容量小的话接电容还是可以通电试机的,如果容量大了,比如几十上百个千瓦,很多的电机修理店是没法通电试机的.等待高手看看还有什么法子~
作者:
周道平
时间:
2011-3-5 23:28
买个220V转380V的变压器不行吗
作者:
维修专家
时间:
2011-3-20 11:27
如果可以都没人用三相电源了。
作者:
云友维修部
时间:
2011-3-20 11:51
最好买个变频式最好不会烧电机
作者:
弓连成
时间:
2011-3-20 17:47
只要摇表检测相间绝缘无异常,对地绝缘无异常,接线正确,机械无异常,可不试。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://mox.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0