Board logo

标题: 求助发电机的问题 [打印本页]

作者: qazwsx789    时间: 2009-12-26 21:26     标题: 求助发电机的问题

一台5kw发电机三相电压不平衡,A相-B相是380V、A相-C相是220V、B相-C相是220V、但零线跟A、B、C相是220V。三相的阻值是平衡的。没有烧的现像。不是什么原因?指高手指点。
发电机组绕接线是不是与三相电机接线是一样的?是36槽4极双层组绕,A、B、C相是隔6槽是隔4槽?
作者: LY090117    时间: 2009-12-26 21:37

问题出在C相,是否有开焊和碰壳现象.
作者: 电deshize    时间: 2009-12-26 21:45

零线是接在星中点上吗?
作者: 新德家电维修    时间: 2009-12-26 21:48

零线跟相线阻值是一样的吗??
作者: 三端稳压    时间: 2009-12-26 21:59

如2楼所说的碰壳应该行不通,如果是碰壳了的话负载加重就不存在220V和380V的电压输出啊。
作者: 荒野无灯    时间: 2009-12-26 22:05

典型的揭发错误,发电机和电动机原理一样的
作者: 荒野无灯    时间: 2009-12-26 22:07

典型的接发错误,发电机和电动机原理一样的

对不起、   打错了一个字
作者: 荒野无灯    时间: 2009-12-26 22:08

又错了!!!!!
作者: 天涯浪子    时间: 2009-12-27 03:52

1、发电机是否修理过?

2、发电机绝缘值是否正常?
作者: qazwsx789    时间: 2009-12-27 19:12

阻值都是正常的,ABC阻值相等、ABC与零线阻值相等。
绝缘值是正常的,好像修过。
如果和电机一样的原理那就是线接的不正确。
谢谢师傅们的指点。
作者: 假黑马    时间: 2009-12-27 20:57

激励电压有问题,少一个激励线圈电压或是整流管坏了一个。
作者: 假黑马    时间: 2009-12-27 21:00

发电机组绕接线与三相电机接线是不一样的,    考虑相位
作者: 电deshize    时间: 2009-12-27 21:08

发电机的接线与电动机的接线应该是一样的,只是发电机必须星接,需要引出星中点线,就是零线。这台发电机有可能就是接线错误,如果有短路,是不会产生励磁电流的,也就是发不出电了!
作者: 假黑马    时间: 2009-12-27 21:47

发电机的接线与电动机的接线是绝对不一样的,我这几开矿的,和修路的  我都绕过。
作者: 大眼佳    时间: 2010-1-5 01:34

我所修过发电机与电机一样,如你说的故障应拆开中点线,分别测量A,B,C三相电阻,A,B,C三相绝缘电阻。
作者: yangyuan6807    时间: 2010-1-28 15:17

仔细检查一下,测试三相的阻值是否相等,是否有一相线不对,分析起来是C相断线或者接触不良。
作者: 董仔    时间: 2010-1-29 22:17

这种情况中性线与C相还有220伏,还真不解
作者: 电deshize    时间: 2010-1-30 20:40

本帖最后由 电deshize 于 2010-1-30 21:06 编辑

现在看来应该是C相的“头”“尾”接反了!有会做矢量分析的,划出矢量图,一看就明白了,A、B、C三相电,相差120度电角度,产生的电压应该是正常的线电压380v;如果C相接线反了,也就是A,B相是120度电角度;C相应该在N点(零线)与正确的C相向相反方向延伸380v,这样通过矢量计算,A-C间,C-B间就是60度的角度,60度的三角形不就是等边三角形吗!等边三角形的三个边是相等的,也就是:A-C;A-N;C-N;C-B;B-N都是200v;只有A-B是380v。我不会上传图片,没有法把分析图纸传上来,实在对不起!
作者: 水月清风    时间: 2010-1-31 19:32

问题出在线圈并头上.可能你把c相的头尾搞错.头尾换一下.中心点要接地
作者: 梦李子    时间: 2010-1-31 19:48

如果不是重新绕过线圈(重新引过线),绝对不可能有这种现象
作者: 赵亮    时间: 2010-1-31 19:55

都说了我说什么
作者: xiaojin1    时间: 2010-9-12 18:04

用电桥测电阻才正确。
作者: 大生    时间: 2010-10-11 11:57

现在看来应该是C相的“头”“尾”接反了!有会做矢量分析的,划出矢量图,一看就明白了,A、B、C三相电,相差120度电角度,产生的电压应该是正常的线电压380v;如果C相接线反了,也就是A,B相是120度电角度;C相应该在 ...
电deshize 发表于 2010-1-30 20:40
这才是高手啊!
作者: 新飞机电维修    时间: 2010-10-14 17:21

三相基波绕组星点接触不良,   B相或C相接线端子虚接   ,   接线法是一样的。只是谐波绕组接法不一样,隔6槽。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://mox.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0