标题:
抽水房5.5KW电机被雷击
[打印本页]
作者:
ljp2009
时间:
2008-5-29 12:18
标题:
抽水房5.5KW电机被雷击
自来水厂两台5.5KW的抽水泵电机 。每到夏天雷雨天气在工作和没工作时都会被雷击;此机型采用的是半自动控制装置;请问大家对此故障怎么防雷法让电机得到保护? 谢谢
作者:
jing371
时间:
2008-5-29 12:46
建议使用可靠的防雷装置。
作者:
liujiqing
时间:
2008-5-29 16:33
雷电是防不胜防的,除非切断所有与外线的联系,并安装避雷设备。
作者:
轻风掠影
时间:
2008-5-29 21:10
是比较特殊的问题:
1."在工作和没工作时都会被雷击",正在工作时被击毁还好解释,可以解释为通过电源线引入雷电将电机击穿。但既然断电不工作了,雷电是怎么引入电机的?雷电大的可以跳过接触器的触点?接触器伴随着电机损坏过没有?半自动控制设备损坏过没有?
2.如果是由于水泵房的架空供电电源线处于雷电敏感和多发区域(厂内供电线路是没有避雷装置的),那和水泵房共用电源的其他设备有损坏的没有?如果没有,则不好解释雷电专门是有选择的去击穿水泵房的电机了。
3.按照电气安装惯例,一座水泵房的所有电机都是通过一只总电源配电柜分配的,此配电柜检查过了没有?是否是因为此配电柜有触点接触不良而导致电机缺相运行而烧毁?
4.难道此水泵房是坐落在高处并且建筑物没有安装避雷针?按照电气安装规范,电机机壳应当连接地线并可靠接地,为此导致已经可靠接地的电机成为一个和避雷针一样的良好的接地点而频遭雷击?
所以,我对此单单雷击特定的某个电机的现象很迷惑
作者:
益斋
时间:
2008-5-29 21:36
安装可靠的避雷装置。接地电阻必须符合电力避雷要求。
作者:
ljp2009
时间:
2008-5-29 23:02
标题:
回复 4# 的帖子
"雷电是怎么引入电机的"???? 因此配电装置安装在净化房与水泵房有2百米之远,此距采用6平方的[BV]线架空; 你说的接触器和半自动控制设备没有损坏过一次,水泵房也没有其他的什么设备,配电柜检查过只要不是雷击的时候和出了电网电压高 低的情况下电机从不坏;它现在的避雷装置没有只见配电箱有接地线,但电机也接了地线的;请问还有其它的方法来保护电动机吗?
作者:
ljp2009
时间:
2008-5-29 23:06
如果在6平方的[BV]线架空干上接好地线电机能得到雷击的保护不?
作者:
好丽友
时间:
2008-5-30 23:25
在所有的架空杆的顶端,都做一个避雷针,在大地中,做一组接地排线,并且确保接地电阻小于4欧姆,让所有架空杆都能可靠接地。即可解决
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://mox.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0